        當前位置:主頁 > 技術支持 > 常見問題 > 電伴熱帶的常見故障有哪些?應該如何排除這些電熱帶問題?

        電伴熱帶的常見故障有哪些?應該如何排除這些電熱帶問題?

           時間:2014-07-11 09:43  來源:綠光科技  作者:Glight(黃小蕾)  點擊:
        伴熱帶的常見故障有哪些?應該如何排除這些電熱帶問題?
        線路斷路器跳閘?
         
        可能照成的原因:
         
        斷路器選型太??;
        線路需電量超過短路器容量;
        .斷路器在低于設計起動溫度起動;
        斷路器故障;
        尾端處誤將電熱帶兩導線連接;
        電熱帶首尾端導電體與管線或屏蔽層短路;
        接線盒或其他配件有斷路;
        電熱帶受到機械損壞;
         
        解決方法:
         
        1、2、3)重新計算核對線路所需電量,再選配合用的斷路器(供電電纜載流量也應選配);
        對斷路器進行檢修或更換;
        重新正確裝配尾端;
        7、8)確定故障所在,進行重裝或更換并用搖表測試,判明斷路方法如下:
        ①視察所有接線配件安裝完整無缺及防水密封是否損壞
        ②管道配件是否維修過并對電熱帶造成損壞;
        ③保溫層是否有損壞或壓傷的地方,如還找不出故障就需將線路每一段電熱帶隔離,再分別用搖表測試故障所在。.
         
         
        系統發熱量趨零或偏低?
        可能照成的原因:
         
        供電電壓趨零或偏低;
        接線盒內電熱帶沒有被連接上或沒有擰緊;
        溫控器錯誤調在正常關閉狀態;
        管道處于高溫狀態;
        電熱帶暴露于過高溫度環境下而損壞;
         
        解決方法:
         
        對供電系統進行檢修;
        檢修配件和電熱帶,擰緊各連接點,重新計算線路應有發熱量;
        重新調校溫控器;
        檢查電熱帶是否損壞,管道溫度是否與設計溫度相符;
        測量管道溫度,調整伴熱方案,更換電熱帶
         
        系統發熱量正常但管道溫度低于設計數值?
         
        可能照成的原因:
         
        保溫層受了潮濕;
        電熱帶數量過少或選型不當;
        溫控器調教不正確;
        在進行熱損失計算時所用的參數有前后不一致;
         
         
        解決方法:
         
        將受潮的保溫層更換上干燥的,并加上防水罩;
        .用二通補上所缺電熱帶,但總線路長度不可超越極限;
        重新調校溫度控制器
        重新核對設計參數并做必要的調整;
         
        電熱帶冷熱不勻或不熱?

        可能照成的原因:
         
        未做保溫層或保溫層厚薄不均;
        .保溫層未做防水處理,雨雪天保溫層浸水,使電熱帶部分段長時間在低溫或潮濕狀態下以較大功率輸出,造成衰減率不均或過速衰減;
        超過使用期限,此種情況一般是逐漸減弱;
         
        解決方法:
         
        1、2)嚴格按產品使用說明要求進行安裝,沿保溫層全線應做好防水層,使電熱帶在干燥狀態下工作;
        查看制造日期、使用期限和各項技術指標;
         
        低溫送電跳閘、使用中途斷路器跳閘?
         
        可能照成的原因:
         
        超長度使用,引起跳閘,最大使用長度受功率規格、最低環境溫度、電壓等因素制約;
        調試時正常,使用中途出現短路,一般有下列原因:A接線首尾端絕緣層收縮,露出導電部分并受潮B使用吸水性絕緣膠布C安裝時意外損傷,絕緣層存在隱患
        漏電保護和過流保護選型不當;
         
        解決方法:
        查看產品說明書或安裝指導書進行安裝;
        對應事故原因,參照規范進行修正;
        參照產品說明書,選擇合適的漏電和過流保護器,電熱帶應選用屏蔽型或屏蔽加強型。
         
        更多詳情請咨詢:www.mssalesdemos.com

        更多問題:www.mssalesdemos.com

        相關文章

        ·電伴熱帶施工工藝及安裝須注意的要點
        ·電伴熱——不可或缺的管道保溫技術
        ·電伴熱控制箱選擇依據有那些?
        ·天溝融雪系統是如何使用的?
        ·我們在安裝電伴熱帶的時候配電箱應該如

        熱門文章

        ·電伴熱帶型號都是有哪些?電伴熱帶如何
        ·阻燃電伴熱帶電纜是長期通電對電熱帶是
        ·電伴熱帶的耗電量是多少?電熱帶的功率
        ·關于電伴熱帶外面為什么要敷保溫棉
        ·進口電伴熱型號,瑞侃Raychem
        Copyright © 2002-2014. 山東綠光熱控科技有限公司 版權所有
        主營業務:電熱帶,電伴熱,電伴熱帶,自控溫電伴熱,恒功率電伴熱帶,MI礦物絕緣加熱電纜,發熱電纜,加熱帶。
        電話:0531-85905996 廠址:中國·濟南·天橋區·無影山東路48號
        備案號:魯ICP備14003919號-4
        天天摸夜夜摸夜夜狠狠添